Hallo!

Das Problem der Nachheizung kannst Du mit einer Schalt-Hysterrese (oder so ähnlich...) in den Griff bekommen.

Das heist Du must zB  5°C vor dem erreichen der Nenntemperatur die Heizung auf Takten umschalten und so die eingebrachte Leistung zu vermindern.
um so näher Du an der Arbeitstemperatur bist um so länger wird die Ausschaltzeit.

Damit kannst Du die Temperatur mit Elektroheizungen auf +- 0,5°C regeln.

Mich würde der Aufbau Deiner Steuerung interesieren.

MfG

Hans Söhl